Author Topic: ขอคำแนะนำในการขอใช้ไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์  (Read 6512 times)

KUNGAUTO

  • น้องใหม่
  • *
  • Posts: 2
    • View Profile
ขอคำแนะนำหน่อยครับ

ลักษณะอาคาร สองชั้น   ชั้นที่1 เป็นสำนักงาน  ชั้นที่สอง เป็นห้องอบรมสัมนาแบ่งเป็น 2 ห้อง  เขตความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ทำการคำนวน และแบ่งตู้ โหลดออกเป็นสองตู้
-ตู้LP-1 ชั้นที่1  คำนวนได้  22 kva
-ตู้LP-2 ชั้นที่2  คำนวนได้  40 kva
- รวมโหลด ทั้งหมด ได้ 62 kva   กระแส เท่ากับ  62kva / (1.73x0.4) = 89.48 A   คิดโหลดเป็นแบบต่อเนื่อง  = 89.48x1.25   = 111.86

คำถาม

1. มิเตอร์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีขนาดสูง สุด คือ  30 (100)  แต่คิดกระแสออกมาได้มากกว่า 100A  ควรจะต้องติดตั้งหม้อแปลงหรือไม่
2.ถ้าจำเป็นจะต้อง ติดตั้งหม้อแปลง  ควรเลือกขนาด เท่าไรดี ถึงจะเหมาะสม 

ขอความกรุณาจาก พี่ๆๆวิศวกรที่มีประสพการณ์  ช่วยชี้แนะทางสว่าง กับผู้ด้อย ประสพการณ์ หน่อย นะครับ 

wichain

  • เก๋า เก๋า
  • พี่ใหญ่
  • ***
  • Posts: 209
    • View Profile
    • Email
ครับในกรณีของคุณคงจะต้องติดตั้งหม้อแปลงแล้วละครับ หม้อแปลงที่คุณจะติดตั้งคิดว่าสักขนาด 150 KVA คงจะเหมาะสม ที่ต้องเผื่อให้หม้อแปลงใหญ่ไว้หน่อย เพราะถ้าในอนาคตทางคุณจะขยายการใช้ไฟให้มากขึ้นคุณจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนหม้อแปลงให้ใหญ่ขึ้นในภายหลัง เพราะการใช้ไฟฟ้าไม่มีลดลงครับมีแต่จะมากขึ้นตลอด ถ้ายังไงคุณลองไปปรึกษากับสำนักงานไฟฟ้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่สำนักงานของคุณตั้งอยู่จะดีที่สุด เดี๋ยวนี้การไฟฟ้าเขาบริการดีครับมีปัญหาอะไรไปปรึกษากับเขาได้เลยครับ แน่นอนและรวดเร็วถูกต้องที่สุดครับ

2Gs

  • พี่ใหญ่
  • พี่ใหญ่
  • **
  • Posts: 139
    • View Profile
    • Email
กระแสที่คำนวณได้เป็นกระแสรวมแล้วใช่ใหม
ดังนั้น ถ้าขอมิเตอร์ 1 P. คงไม่พอ
ขอมิเตอร์ 3 P. สิครับ เพราะกระแสรวม แล้วหารด้วย (สแควร์รู้ท 3 x 380) คุณก็จะได้มิเตอร์ 3P.ที่ต้องยื่นขอกับการไฟฟ้า
(ขออภัยคุณ wichian ด้วย คุณตอบไม่ถูกนะครับ)

2Gs

  • พี่ใหญ่
  • พี่ใหญ่
  • **
  • Posts: 139
    • View Profile
    • Email
ขอโทษคุณ wichian อีกครั้ง พอดีอ่านไม่ะเอียด ของคุณ wichian ตอบถูกแล้ว ขออภัยจริงๆ (ยอมรับผิดครับ) ???

KUNGAUTO

  • น้องใหม่
  • *
  • Posts: 2
    • View Profile
ขอบคุณๆพี่ wichain มากครับ

แล้วก็ขอบคุณๆ 2Gs ด้วยนะครับ   
คุณ 2Gs  ครับ  กฟภ ให้ใช้แรงดันพิกัดแรงดันต่ำเป็น 400/230 v. 3เฟส 4สาย นะครับ
ไม่ใช้ 380 นะครับ  สำหรับ 380/220 นั้น จะเป็นของ  กฟน.

takumi

  • น้องใหม่
  • *
  • Posts: 3
    • View Profile
ไม่ทราบว่าพี่คิดค่า

takumi

  • น้องใหม่
  • *
  • Posts: 3
    • View Profile
demand factor รึยังครับถ้ายังไม่คิด 30(100) A ก้อพอครับ 

wichain

  • เก๋า เก๋า
  • พี่ใหญ่
  • ***
  • Posts: 209
    • View Profile
    • Email
แรงดันต่ำ 400/230 ใน กฟภ กับ 380/220 ในกฟน นั้นมันก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับ

naychang

  • สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
  • เก๋า เก๋า
  • *****
  • Posts: 318
  • Gender: Male
    • View Profile
    • Email
ขอ คำแนะนำ นิดนึง ครับ จบโยธา มา แต่ ด้นมาคุมงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล ซะส่วนมาก ความรู้ได้มาจากการถกเถียงกับ พวก Consultants . ทำให้รู้ว่าต้องไป อ่านตำราจากเนื้อหาบทอะไร จะซ่อมแก้ไขอย่างไร
กำลัง คิดว่า จะเรียน ป.ตรีไฟฟ้า อีกใบ ของที่ไหนดี ครับ ติดตรงรายได้น้อย แต่อยากมี  กวไฟฟ้า มีเซ็นงานออกแบบ ควบคุมงานได้

city.sat

  • เริ่มมีชื่อเสียง
  • สุดยอดแฟนพันธุ์แท้
  • ****
  • Posts: 518
  • Gender: Male
    • View Profile
    • Email
« Last Edit: November 26, 2013, 12:42:02 pm by city.sat »

Rin3678

  • เก๋า เก๋า
  • เก๋า เก๋า
  • ***
  • Posts: 497
    • View Profile
    • Email
ถ้าไม่เปิดไฟใช้แบบเต็มๆ 30(100) 3 เฟสก็พอครับ