ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันหม้อแปลง  (อ่าน 2245 ครั้ง)

nuoomkerokero

  • น้องใหม่
  • *
  • กระทู้: 10
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
น้ำมันหม้อแปลง
« เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 03:41:46 pm »
 :'( อยากทราบว่าการเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงใหม่มีอายุการใช้งานนานเท่าไร เมื่อใช้โหลดปกติ

  และถ้ากรองน้ำมันหม้อแปลงมีอายุการใช้งานกี่ปี ขอบคุณค่ะ

วิศวกรมือใหม่

wichain

  • เก๋า เก๋า
  • พี่ใหญ่
  • ***
  • กระทู้: 209
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
Re: น้ำมันหม้อแปลง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 07:33:10 am »
น้ำมันหม้อแปลงไม่กำหนดหรอกว่าใช้ได้กี่ปี ใช้ไปแล้วสักระยะหนึ่งเราต้องเปิดเอาน้ำมันที่หม้อแปลงเล็กน้อยไปให้บริษัทเขาตรวจดูว่าน้ำมันยังมีสภาพพร้อมที่จะใช้ได้อีกหรือไม่ ถ้าบริษัทแจ้งว่าหมดสภาพการใช้งานแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันใหม่ พร้อมเม็ดซีรีก้า ที่ทำหน้าที่ดูดซับความชื้นจากไอของน้ำมันที่ระเหยออกมาเวลาใช้งาน เพราะฉนั้นระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงจึงกำหนดตายตัวลงไปไม่ได้ และแล้วแต่โหลดที่เราใช้ด้วย ถ้าเราใช้โหลดมากน้ำมันก็จะเกิดความร้อนมากและหมดอายุเร็วขึ้น

Rin3678

  • เก๋า เก๋า
  • เก๋า เก๋า
  • ***
  • กระทู้: 468
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
Re: น้ำมันหม้อแปลง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2011, 05:55:20 pm »
แล้วแต่ปัจจัยครับ
ปริมาณโหลดที่ใช้
สภาวะแวดล้อมที่ติดตั้งหม้อแปลง
อายุการใช้งานของหม้อแปลง และความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง

nong48

  • น้องใหม่
  • *
  • กระทู้: 10
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
Re: น้ำมันหม้อแปลง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2011, 10:58:25 am »
ตามมาตรฐาน IEC 296:1982 ,ค่า ไม่ต่ำกว่า 30 KV ที่ gap 2.5 mm.